【www.doejyt.com--总结报告】

第一篇: 春检工作总结报告

根据矿机电科下发的关于20***年春季电气预防性检修工作的安排,我机电维运工区由队长、书记牵头技术员组织全体职工利用周一、周三学习时间进行了学习,并根据文件要求制定了详细的检修计划,保证了20***年春检工作高标准、高质量的完成。现将春检工作总结如下:

一、准备工作:

1、绝缘用具的打压工作

安排由队组实习技术员段春辉,把井下各变电所的绝缘手套、绝缘靴子、高压验电笔等进行打压工作。

2、利用一个周的时间对参加春检的职工进行业务培训,分别由队长、书记、技术员进行组织并亲自进行授课,主要培训了变电所停送电制度,电气试验及定期检修制度,高压验电笔使用及注意事项,停电、验电、放电、搭接地线、装设遮拦、悬挂警示牌注意事项,高压并相器的使用,煤矿电气设备失爆标准,通过培训使职工详细了解了在工作中应注意的安全事项,及需要完成的工作。

3、编制并完成了《矿井变电所检修安全技术措施》、《矿井变电所远端漏电试验、接地电阻试验安全部技术措施》的审批工作,利用三天机电检修班班前对职工进行了贯彻,并完成了措施贯彻签名工作。

4、利用周三学习时间,组织职工对春检培训进行考试,并完成了试卷的批改工作。

二、具体工作:

利用3月份、4月份时间完成了矿井变电所的检修工作,具体3月份进行变电所检修,提前完成了变电所停送电工作票的审批工作。以一天完成一个变电所的一个回路对变电所进行检修。检修期间由带班长负责联系停送电工作,并由变电所值班人员进行监护,我队跟班

队干、机电副队长进行现场把关,现场指导职工的操作,主要从设备防潮剂是否变质失效,开关的动静接触头是否接触灵活,电动合闸和手动合闸是否灵敏可靠动作,开关部件是否有锈、弛,各设备喇叭嘴螺丝、压线皮是否松动,设备密封是否严紧,检查接线盒和电缆头子等,在检修过程中我队职工严格按照要求进行检修,杜绝了应付、不专一的现象,并由带班班组长完成检修记录报队部存档。检修完毕后由队干、机电副队长对检修任务完成进行验收,确保高质量完成检修工作。

整个4月份时间完成了矿井变电所的远端漏电试验和变电所接地电阻试验工作;1、人为地对开关二次侧进行短接来测试了开关跳闸灵敏性,对不动作的开关进行了检修确保了每一台开关都能动作;

2、检查了变电所的接地电网,重点对主辅接地极,接地扁铁连接进行了检查,并对接地电阻进行了测试,对于接地电阻大于1Ω的变电所,对变电所接地极进行了降阻作业,确保了每一个变电所接地电阻符合要求。并由带班长完成记录工作。

三、收官工作

检修工作完成后我队组由队长、书记组织全体参加春检的人员参加,对20***年机电维运工区春检工作进行了总结会,总结了本次春检好的工作好的经验并对工作中的不足进行指正。

第二篇: 春检工作总结报告

今年春检严格按照“安全一失万无,责任重于泰山”的指导思想,牢固树立“大安全”理念,以防止人身事故和误操作为重中之重,将执行“两票”、作业人员行为、安措布置、操作质量等作为把关要点,为我公司在十三五的开局之年里开好头,起好步。根据公司对20***年春检工作安排的要求,运行部春检工作从3月5日开始,从讲政治,保稳定,促发展的高度认识今年的春检工作,深入广泛发动群众,扎扎实实地做好设备运行操作,保质、保量、保安全地完成了设备春检工作,为我公司全年设备的安全运行奠定了良好的基础。

一、准备工作:

1、3月5日,全体员工参加了物业公司春检动员会暨职业能力测试会,结合公司年度春检安排,对运行部的春检工作进行了详细布置,制定并下发了《运行部春检安全措施》。

2、讲解了10KV配电室运行方式及0.4KV配电室运行情况。

3、进行安全思想教育,回顾以往春检经验和教训,使每位值班员对春检工作引起高度重视,做到有的放矢。

4、由公司组织了20***年度《电业安全规程》安规考试,80分为及格线,应考20人,实考20人,及格率100%。并下文公布了“三种人“名单。

5、运行部在春检前全面摸清汇总了各配电室一、二次设备缺陷,并提前检查了各配电室春检所需安全工器具,接地线、围栏,以供春检中使用。

6、集中培训了如下内容:

1)20***年春检期间运行工作安排。

2)配电室设备停送电操作工作规范。

3)春检倒闸操作流程及作业指导书。

4)工作票程序及作业指导书。

5)设备验收管理制度。

6)春检危险点控制等各项内容使运行值班员明确了各自职责,为春检安全上了第一把锁。

7)各班精心组织、提前安排、合理调配人员,配备好设备操作和监护人员,使春检的各项工作井然有序。

二、本年度春检工作的特点:

1、领导重视,全员动员;准备工作充足,安排、考虑周密。

2、人员安全意识明显加强,安全遮拦设置规范,填写操作票的水平明显提高,操作前能够正确地提前准备好操作票;工作票能够按要求进行认真审核、登记。

3、全体运行人员分工明确,各负其责,对设备参数专人再次进行了重新核对,运行主管对配电室的微机使用情况和规范化执行情况,利用春检期间对值班人员进行了针对性的指导,并将问题和要求认真进行了交待。做到了防患于未然。

三、春检工作完成情况

截止目前,运行共汇总设备缺陷90项,处理90项,消缺率100%。

春检期间共执行工作票14份;操作票28份,合格率均为100%。

组织运行人员认真学习讨论并制定春检工作细则,使大家对春检的各项内容做到具体了解和心中有数,便于合理安排工作任务。春检工作中应认真做好危险点分析工作,不管大型或小型操作,都同样对待,尤其对于倒闸操作中存在的危险点及薄弱环节,认真分析,查找问题,并制定好相应的防范措施。工作结束后,应做好设备的验收工作。验收对于设备正常运行至关重要,认真按照设备验收标准进行验收,尤其对一次设备的各接点、刀闸操作机构、二次设备端子及传动试验、保护装置都做到每一点验收到位,保持设备投运后的良好运行,并且在设备投运后应对各接点及刀闸口进行认真测温,对于各保护压板投运应认真进行核对,包括改定值后或保护校验后应认真核对保护定值。

在此次春检中尽量让全体运行人员都参与春检,所有都要做好准备。

1、主操人员提前写好操作票交班长审阅;

2、提前准备好安全全措施所用的物品,并做好操作前准备工作;

3、操作程序标准化、规范化制度执行;

4、无操作任务人员,主动做好辅助、后勤和其它基础工作,各岗位尽职尽责。

5、安全工器具使用,任何人不得以任何理由不使用,安全员督促好,大家互相提醒,互相监督,做好自我防护;

6、强化现场管理,大力推进现场标准化、作业规范化。在春检操作过程中全面开展标准化、规范化作业,操作严格执行模拟、操作、监护、唱票、复诵、发令、严格后备监护,较大操作主管副总和运行主管跟班监护,深化危险点预测、预控和预防措施做好事故预想使整个春检现场忙而不乱,有条不紊安全有序进行。

四、存在问题

1、操作票审查不认真,条理性差。写票没有层次感,不知道谁先谁后,要认真分析弄清设备运行方式;

2、倒闸操作过程还存在急躁情绪,操作完毕后不能及使进行“两票”的整理。

3、运行人员危险因素控制措施卡还流于形式,没有具体结合现场实际运行方式进行填写。

4、设备验收不能认真结合验收指导书进行,验收完毕后不能认真清点设备的实际位置,以至延误送电操作时间。

第三篇: 春检工作总结报告

  历时近两个月的春检工作在各级领导的关怀下,经相关专业的密切配合与全局职工的共同努力,已圆满完成。今年春检工作是结合农改工程同时开展的。春检工作始终坚持以人为本的安全管理思想,贯彻“安全第一,预防为主”安全生产方针,在春检中开展了以“献爱心、保平安”为主题的立功竞赛活动。制定《春检手册》和各专业《标准化作业指导书》,并在春检中严格执行,杜绝了习惯性违章,准备充分、精心组织、科学安排、密切配合、合理实施,确保春检工作安全、优质、高效、有序的完成,具体情况总结如下:

  一、领导重视、措施得力

  1.成立了行政一把手为组长的“春检工作领导小组”,局领导及相关管理人员分工包片,从安全管理、工作管理、用户管理、质量管理、违章纠察、后勤保障等六个方面进行分工把关,明确各口负责人及其职责。做好春检工作的安全、质量现场把关。

  2.成立了由书记带队的“反违章纠察队”,要求纠察人员以身作则,不折不扣搞好春检现场的反违章纠察工作。

  3.根据上级有关做好二oo六年春检工作的要求,结合支公司供用电设备状况,编制了春检工作手册和停、送电倒闸操作预案,统筹安排部署今年春检工作实施计划。

  4.组织学习、培训《安规》、《两票补充规定》及有关规章制度、所有参检人员经考试合格并制定了针对性强、具有可操作性的“三不伤害”保证书。

  5.组织学习业务技术知识、熟悉设备检修工艺导则、掌握春检设备检查项目及标准,人人做到心中有数。

  6.提前校验检修工器具、仪器仪表、安全工器具、交通车辆等,及早做好备品备件的储备工作,确保春检正常使用与供应。

  7.提前查找、整理设备缺陷,要求各班站所对所管辖输、变、配电设备提前对照《春检设备检查项目及标准》进行检查,及早掌握设备设施存在的各类缺陷,及早上报,并由生技股制定相应消缺计划。

  8.结合今年农改工程,召开春检协调会,统筹安排各项春检任务,合理编制统一停电检修计划,避免和减少重复停电次数。组织召开春检工作动员会,观看安全教育录像,增强工作人员的安全保护意识。

  二、科学安排、合理实施

  本次春检对支公司管辖的一条110kv线路、11条35kv线路(包括用户专线)、31条10kv线路(包括用户)和六座35kv变电站进行了清扫、预试、消缺。

  1、2月20日--3月2日,10kv线路春检

  更换跌落式开关70只,绝缘子30个,避雷器7个,高压熔丝50条,保险管22根,补充拉线8根。

  2、3月15日--23日,35kv及以上线路、变电站春检

  消除35kv以上线路缺陷196处,更换吊瓶60片,补充拉线3处,补加弹簧肖25个,开口肖8个。遗留24处。

  110kv红坪线处理鸟窝4个,补充23#丢失塔材2根、43#丢失塔材5根,砍伐树木5棵;遗留缺陷是15#丢失塔材2根。43#丢失塔材1根。49、50号杆标志牌丢失,26号副拉线ut线卡丢失1个,全线路并沟线卡未能更换。

  消除35kv以上变电站缺陷25处,遗留缺陷8处。3月2日,及时处理110kv昔阳站了10kv862五厂线户外电缆头着火。

  三、遗留缺陷

  1、35kv杜庄站结合滤波器破损

  2、35kv石龛站主变瓦斯继电器渗油

  3、35kv沾尚站35kvb相避雷器不合格

  4、35kv冶头站10kv电容器b相断路

  5、110kv昔阳站459开关低电压动作不合格

  6、35kv冶头线15号杆杆基下沉

  7、35kv沾尚线45号杆基滑坡

  8、110kv红坪线全线路并沟线卡更换

  对本次春检工作的遗留问题、缺陷除列入今年农网整改计划,还要在近期安排计划消除缺陷,保证全县电力系统安全稳定运行。

  四、存在的问题及改进措施

  习惯性违章管理工作有待于进一步加强,通过即时性安全检查,还有习惯性违章行为发生。在肯定成绩的同时也应看到我们的安全工作有漏洞,安全责任非常巨大。10kv线路年久失修,接地线被盗严重,杆体严重破裂,防振锤脱落较多,急需进行大修改造;110kv昔阳站直流设备破损严重,急待更换。这些情况都给我们保证安全生产增加了难度。我们正在对照问题,积极探索安全管理方面的改进方法,向优秀的单位学习先进的管理经验,克服自身的不足。决心充分利用这次春季安全大检查活动契机,认清形势,振奋精神,夯实基础,全面落实各级人员安全责任制。提高全员安全意识,改善设备的健康水平,堵塞安全管理工作漏洞,扎扎实实地抓好各项安全生产工作,使我们的安全基础更加稳定。我们有决心在分公司在正确领导下,在经理为核心的领导班子带领下,积极创造良好的安全生产新局面,把全年的安全生产工作抓好,全面完成我局的安全生产指标。

  五、近期工作重点

  1、五一保电

  2、110kv昔阳站2#主变增容改造

  3、农网变电站改造

  4、城网改造

  5、夏季即将来临,做好过夏“六防”工作

  我们有决心在分公司在正确领导下,在经理为核心的领导班子带领下,积极创造良好的安全生产新局面,把全年的安全生产工作抓好,全面完成我局的安全生产指标。

第四篇: 春检工作总结报告

今年的春检工作即将结束,回顾这一阶段,自三月十日春检以来我项目部认真贯彻落实集团公司关于开展春季安全施工专项检查工作的通知的文件精神,紧紧围绕“安全年”活动要求,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以“超前防范、强化监督”为导向,以落实“三个不发生”为目标,现场工作严格执行标准化、规范化作业流程,安全、顺利、圆满的完成了春检工作,现将具体情况总结如下:春检准备阶段

1、春检组织情况

为了切实搞好今年的春检工作,项目部制定并下发了《20***年春季安全大检查实施方案》,于3月11日组织召开了20***年春检动员会,明确安全生产目标、参检人员职责以及重点工作,并与各基层单位签订《20***年度安全生产责任状》且纳入绩效考核,规范了安全生产约束机制。

2、安全防护用品用具补充情况为保证春检工作正常、有序进行,项目部在春检前夕购置大量安全防护用品及材料(其中包括:安全帽350个,安全带400条,安全网300片,防坠器,攀登自锁器,安全绳,灭火器材等),对各单位安全工器具进行了补充,确保了春检工作顺利进行。

3、安全知识培训情况为提高全体参检人员安全意识,强化“大安全”理念,推进以“学安规、懂安规、用安规、守安规”为抓手的系列安全活动。项目部组织各基层单位对《电力建设安全工作规程》、项目部安全管理制度结合复工后安全教育进行了全面学习,并对每个员工通过安全考试检查落实贯彻情况,共计培训教育考试394人次,组织的安全考试合格率达100%。针对专业方面分别组织了火、电焊作业人员安全培训和起重作业人员安全培训并进行了考试。为进一步杜绝习惯性违章,项目部在现场各个区域布置安装安全警句,有效的提高了参检人员安全意识和风险辨识能力。春检实施阶段1.安规、两票、标准化作业指导书(卡)执行情况以及现场安全管理情况今年的春检工作中,各基层单位严格执行安规、“两票”相关规定,并结合“安全年”活动,深入开展“反违章”“隐患排查治理”活动,加大对习惯性违章监督惩罚力度,及时纠正工作中的不良习惯。

安全管理方面,按春检计划制定了项目部领导以及管理人员深入现场把关监控制,及时处理现场突发和紧急事项,做到每个点上都有人把关,加强了施工各环节的安全监察工作,安全监察人员关口前移,重心下沉,重点督察现场规程、工作票、操作票等制度的执行和作业指导书、危险点分析预控等措施的落实情况。督促班组人员认真开展班前班后会,做到安全生产事前、事中、事后全过程管控。春检期间,安全监察人员进行各类检查5次,查处各类违章及不安全行为21次。保证了春检安全、高效、高质量的完成。

存在的问题及改进措施习惯性违章管理工作有待于进一步加强,通过即时性安全检查,还有习惯性违章行为发生。在肯定成绩的同时也应看到我们的安全工作有漏洞,安全责任非常巨大。这些情况都给我们保证安全生产增加了难度。我们正在对照问题,积极探索安全管理方面的改进方法,向优秀的单位学习先进的管理经验,克服自身的不足。决心充分利用这次春季安全大检查活动契机,认清形势,振奋精神,夯实基础,全面落实各级人员安全责任制。提高全员安全意识,改善设备的健康水平,堵塞安全管理工作漏洞,扎扎实实地抓好各项安全生产工作,使我们的安全基础更加稳定。我们有决心在公司的正确领导下,在项目部领导班子带领下,积极创造良好的安全生产新局面,把全年的安全生产工作抓好,全面完成项目部的安全生产指标。

第五篇: 春检工作总结报告

2021年4月1日-5月25日开始对15个场站、3个CNG、1个接收站、1个阀室、1个调控中心进行设备检查,在春检中共处理春检前的问 项,春检中发现问题项,处理了 项,未处理 项,本次春检增加了对UPS进行测试电容工作,测试电容需要将电容板拆卸下来才能测试工作量增加了许多,另外我们自行更换了UPS操作面板的按键。

这次春检开始以维修小队的形式进行作业区的春检,在春检过程中我带领作业区的人员开始作业,同时在理论上告诉教他们,在实践中让他们自己动手去做,我再边上指导,通过一个作业区的春检,作业区的人员在设备知识上和动手能力上都提高了一个台阶。

一、通过春检工作暴漏出来的问题和好的改进

(一)备件的储备问题

通过春检备件的使用情况得出目前备品备件储备存在以下问题:

(1)南康站的恒电位仪出现防浪涌板烧坏,由于没有备件无法在春检时及时更换,这个故障提示我们场站的设备备件必须储备一套完整齐全的备件随时可以使用;

(二)技术的储备问题

(1)目前维修队能解决大部分设备故障,维修经验主要通过自身不断摸索,现场拆解、咨询厂家技术人员,但仍然存在着技术盲点,有时从未出现的低概率故障随着场站年限增长也相继出现,维修人员也只能通过不断询问厂家或查阅资料解决问题,建议仍需加强外出培训机遇,从而积累更多维修经验,从而更好解决场站设备故障;

(三)准备工作是否存在需补充的地方

(四)春检检查项目存在的问题

(五)其他方面暴露出来的问题

(1)春检检查时发现很多设备都有灰尘或油污,如污水处理机柜风机,发电机表面和地面建议场站加强日常设备的清洁保养

三、总结经验及下一步的改进措施

(一)经验总结

(1)目前电气设备的故障概率比往年在减少,同时出现的问题也是深度的和不可预测的,我们应该在提高技能的同时加大设备管理的工作,设备的现场管理和日常巡检管理都要履行到位;

(二)存在问题及改进措施

四、下一步的工作计划

区域化开始后,尤其是电气自控计量合并,要在专业技能上加强学习,尤其利用春检工作,多学习看看自控计量工艺的工作如何开展,如何处理故障,对照一票二卡、操作规程到现场对着设备,模拟操作,争取今后能独立处理其它专业的故障问题。

第六篇: 春检工作总结报告

  自“春检”以来,我单位严格贯彻和落实《关于开展20***年供电系统春季安全大检查活动的通知》,经过两个月有条不紊的工作,已顺利完成“春检”任务。 现将“春检”工作总结如下:

  一、成立了“春检”领导小组,责任到人。

  接公司“春检”通知以后,我单位高度重视此项工作,接通知即日成立春检领导小组,组织安排本年度的春检工作,做到分工明确,责任到人。领导小组对供电系统的各个方面提出了更高的要求。紧紧围绕公司审核通过的20***年春检计划,由熟悉机电工作的班组长带领各班人员细致落实各项春检工作,任务更为明确,责任更为清晰,执行更为彻底。

  二、组织危险源辨识、制定“春检”方案。

  在“春检”工作展开前夕,我单位组织机电专业技术人员研究制定了与生产实际密切相关的危险源辨识、不可容许风险清单,此外,针对“春检”工作量身制定了组织措施、技术措施和安全措施。并组织全体员工认真学习了这些内容,为今年的春检提供了人员和技术上的支持。

  三、全面落实供电系统春检各项任务

  以公司“春检”各项要求为目标,按照《电力安全工作规程》,严格执行检修相关规定,依据春检计划,春检小组对所管辖的供电系统设备和线路逐台逐条检查,并处理了各项隐患。

  1.对所有井场变压器、配电柜进出线线路、开关、刀闸等设备的完好性进行了仔细检查,对于氧化、虚接、发热、过载现象做了统一处理。

  2.认真检查所有输电线路和架设的低压杆杆体、横担、瓷瓶、线夹、避雷器、绑线、拉线、绝缘子、进出线电缆、护墩等,对于不合乎规定的设施进行了处理。

  3.认真摇测了各个抽油机和低压避雷器的接地电阻值,对于大于四欧姆的电气设备和大于十欧姆的避雷器接地做了及时处理,保证了雷雨季节的设备正常运转。

  4.对井场的电机、配电柜等设备进行了检查和汇总、归档,对存在异响等异常现象的设备备案处理。

  “春检”工作的顺利完成,为本年度供电系统的安全运行奠定了坚实基础,同时在“春检”过程中广大员工积极参与,大大提高了员工的安全意识,增强了机电方面的业务素质。在未来的工作中我们会继续坚持“预防为主、综合治理”的安全生产方针,牢固树立“无计划停电就是事故”的理念,确保本年度供电系统的安全运行。

本文来源:http://www.doejyt.com/bangongwendang/50648.html